מדריך תכנון מרחב מוגן - הנחיות פיקוד העורף

קארפ מיגון

משתמש רשום
מנוי פרימיום
עיצוב ואדריכלות פנים
לתשומת לבך!
ישנן לא מעט הנחיות שונות בפיקוד העורף לגבי מיגון, ודגשים מסוימים בתכנון שלך עשוי לחייב אותך בדרישותיהן. הנכתב כאן הוא לצורך הרחבת הבנתך בנושא. אין אפשרות להסתמך על הדברים המובאים כאן כמקור יחיד היות שצריך לקחת בחשבון את מכלול הנתונים הספציפיים בפרויקט שלך.

ראיתי כבר כמה פעמים, שהמתכננים לא מספיק מכירים את ההנחיות של פיקוד העורף, לתכנון אדריכלי של מרחבים מוגנים.
לכן, אני שמה פה, לינק לאחת ההנחיות הבסיסיות לתכנון אדריכלי של מרחבים מוגנים>>>.
אתן פה קצת פירוט והסבר,
כי אנשים לפעמים עושים טעויות שגם עולות להם כסף
וזה גם מאריך לשווא את זמן ההמתנה לקבלת אישור הג"א, וחבל.

נתחיל בבסיס>
ממ"ד: מרחב מוגן דירתי
ממ"ק: מרחב מוגן קומתי
ממ"מ: מרחב מוגן מוסדי.
כיום, בכל בקשה להיתר בניה נדרשים לתת את הדעת לנושא המיגון.
כאשר אין מיגון קיים, בין אם מדובר בבקשה לתוספת בניה לדירה פרטית, תוספת בניה למבנה ציבורי, או בכלל בניה חדשה של בית פרטי או מבנה ציבורי, תהיה דרישה לתכנן שטחי מיגון בצורה מותאמת באופן אישי לבקשה המסוימת.
(יש מקרים שאפשר לקבל פטור ממיגון למרות שאין מיגון קיים לדוגמא חנות מתחת 20 מ"ר, משרדים מתחת 70 מ"ר ועוד...)

מצרפת צילום של הטבלה המפרטת עובי קירות חוץ במרחבים מוגנים:
טבלת עובי קירות חוץ.png

הטבלה מפרטת עובי של קירות חוץ במרחב המוגן - יש לזכור שקיר חוץ עם חלון נגרר לכיס - יהיה בעובי מינימלי של 30 ס"מ.

כמה מילים ודוגמא להסבר:
נתן - אדריכל שתכנן ממ"מ במבנה חדש של בית כנסת, עם קירות של 40 ס"מ.
חשב שאם זה ממ"מ אז בטח צריך קירות מסיביים:)
בתכלס, היה לו קיר חיצוני אחד בלבד. והספיק לו שם עובי של 30 ס"מ.. (ובקירות פנים -עוד פחות..)
נתן הגיע אלי עם תכניות הממ"מ, כדי שאוציא לו אישור הג"א מהיר..
עדכנתי לו את התכניות, וחסכנו ככה 10 ס"מ לכל היקף החלל!
זה אומר שהיזם קיבל שטח גדול ונעים יותר,
ולא רק שלא השקיע אפילו שקל בשביל זה,
אלא שחסך קיר מסיבי מיותר וגם הרוויח יותר מקום לכל היקף החדר!

אני נותנת פה דוגמא ממש פשוטה, כי מרגיז שכ"כ הרבה תכניות "מחמירות" - לחינם או "מקילות" - ונתקעות עם האישור... בשביל הדבר הפשוט הזה...

יש כאן למישהו שאלות לגבי מרחבים מוגנים?
אשמח לענות כאן בשרשור.
בהמשך אביא פה בעז"ה פירוט מה נחשב לקיר חיצוני..
ואיזה קיר - למרות שנראה חיצוני- אפשר להתייחס אליו כפנימי!​
 

רחל גלזמן

משתמש חדש
תודה!
כתוב ברור ובהיר
מסכם את הנושא בצורה תמציתית וברורה
ובאמת מענין לשמוע על קירות חיצוניים שניתן להתייחס אליהם כפנימיים
 

מיכל חינסקי

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
עיצוב ואדריכלות פנים
לתשומת לבך!
ישנן לא מעט הנחיות שונות בפיקוד העורף לגבי מיגון, ודגשים מסוימים בתכנון שלך עשוי לחייב אותך בדרישותיהן. הנכתב כאן הוא לצורך הרחבת הבנתך בנושא. אין אפשרות להסתמך על הדברים המובאים כאן כמקור יחיד היות שצריך לקחת בחשבון את מכלול הנתונים הספציפיים בפרויקט שלך.

ראיתי כבר כמה פעמים, שהמתכננים לא מספיק מכירים את ההנחיות של פיקוד העורף, לתכנון אדריכלי של מרחבים מוגנים.
לכן, אני שמה פה, לינק לאחת ההנחיות הבסיסיות לתכנון אדריכלי של מרחבים מוגנים>>>.
אתן פה קצת פירוט והסבר,
כי אנשים לפעמים עושים טעויות שגם עולות להם כסף
וזה גם מאריך לשווא את זמן ההמתנה לקבלת אישור הג"א, וחבל.

נתחיל בבסיס>
ממ"ד: מרחב מוגן דירתי
ממ"ק: מרחב מוגן קומתי
ממ"מ: מרחב מוגן מוסדי.
כיום, בכל בקשה להיתר בניה נדרשים לתת את הדעת לנושא המיגון.
כאשר אין מיגון קיים, בין אם מדובר בבקשה לתוספת בניה לדירה פרטית, תוספת בניה למבנה ציבורי, או בכלל בניה חדשה של בית פרטי או מבנה ציבורי, תהיה דרישה לתכנן שטחי מיגון בצורה מותאמת באופן אישי לבקשה המסוימת.
(יש מקרים שאפשר לקבל פטור ממיגון למרות שאין מיגון קיים לדוגמא חנות מתחת 20 מ"ר, משרדים מתחת 70 מ"ר ועוד...)

מצרפת צילום של הטבלה המפרטת עובי קירות חוץ במרחבים מוגנים:
צפה בקובץ המצורף 1763705
הטבלה מפרטת עובי של קירות חוץ במרחב המוגן - יש לזכור שקיר חוץ עם חלון נגרר לכיס - יהיה בעובי מינימלי של 30 ס"מ.

כמה מילים ודוגמא להסבר:
נתן - אדריכל שתכנן ממ"מ במבנה חדש של בית כנסת, עם קירות של 40 ס"מ.
חשב שאם זה ממ"מ אז בטח צריך קירות מסיביים:)
בתכלס, היה לו קיר חיצוני אחד בלבד. והספיק לו שם עובי של 30 ס"מ.. (ובקירות פנים -עוד פחות..)
נתן הגיע אלי עם תכניות הממ"מ, כדי שאוציא לו אישור הג"א מהיר..
עדכנתי לו את התכניות, וחסכנו ככה 10 ס"מ לכל היקף החלל!
זה אומר שהיזם קיבל שטח גדול ונעים יותר,
ולא רק שלא השקיע אפילו שקל בשביל זה,
אלא שחסך קיר מסיבי מיותר וגם הרוויח יותר מקום לכל היקף החדר!

אני נותנת פה דוגמא ממש פשוטה, כי מרגיז שכ"כ הרבה תכניות "מחמירות" - לחינם או "מקילות" - ונתקעות עם האישור... בשביל הדבר הפשוט הזה...

יש כאן למישהו שאלות לגבי מרחבים מוגנים?
אשמח לענות כאן בשרשור.


בהמשך אביא פה בעז"ה פירוט מה נחשב לקיר חיצוני..
ואיזה קיר - למרות שנראה חיצוני- אפשר להתייחס אליו כפנימי!​
תודה ציפי!!
נושא חשוב שמלא פעמים צצות שאלות חדשות... כיף שיש את מי לשאול
חידשת לי לגבי עובי קיר כשיש חלון הזזה! זה קריטי.

שאלה,
אני מתכננת עכשיו בתב"ע עמודת ממ"דים בבניין,
בגלל גודל הרחבות ששונה בכל קומה, וצרכים שונים של הדיירים
לא כל הממ"דים באותו גודל. כמובן אני דואגת שיהיה 70% מהיקף הקירות שיורד לקרקע. המטר של החלון יורד מחישוב זה? יש עוד משהו שאני צריכה לקחת בחשבון?
 

קארפ מיגון

משתמש רשום
מנוי פרימיום
עיצוב ואדריכלות פנים
תודה ציפי!!
נושא חשוב שמלא פעמים צצות שאלות חדשות... כיף שיש את מי לשאול
חידשת לי לגבי עובי קיר כשיש חלון הזזה! זה קריטי.

שאלה,
אני מתכננת עכשיו בתב"ע עמודת ממ"דים בבניין,
בגלל גודל הרחבות ששונה בכל קומה, וצרכים שונים של הדיירים
לא כל הממ"דים באותו גודל. כמובן אני דואגת שיהיה 70% מהיקף הקירות שיורד לקרקע. המטר של החלון יורד מחישוב זה? יש עוד משהו שאני צריכה לקחת בחשבון?
תודה מיכל,
שמחה שחידשתי:)

שאלה חשובה, ממש נושא למאמר שלם:)
חישוב ירידת קירות זה חלק חשוב מאד בתכנון עמודת ממד"ים, במיוחד לפי מה שאת מתארת שיש הבדלים בגדלי הממד"ים..
ממ"ד אחד על גבי השני - דלת וחלון אכן יכנס בחישוב.
בקומות ירידת קירות, פתחים יכנסו לחישוב בתנאי שעומדים בתנאים הבאים:
רוחב מצטבר של הפתחים לא יעלה על 30% מאורך הקיר עליו הם נמצאים
שטח חלון לא יעלה על 1.44 מ"ר
שטח דלת לא יעלה על 2.31 מ"ר
יחס בין גובה חלון לרוחבו לא יעלה על 3/4

שמה לך גם קישור להנחיות לתכנון הנדסי. פרק 3 (עמוד 43) מדבר על הנושא.

ואת שואלת מה עוד צריך לקחת בחשבון -
האם יש צמדי ממד"ים? (תוכלי לחשב 70% מההיקף החיצוני, ולא להתייחס לקיר המפריד בין הממ"דים)
האם כל הקירות שאת בונה עליהם כקירות המשך - אורכם מעל 80 ס"מ?
הקירות היורדים רצופים עד לאדמה? (אם לא - האם מדובר במבנה גבוה? האם יש לפחות 2 קומות עם ירידת קירות מלאה בין הקומות שבהם יש שינוי בקירות היורדים...?)

אם את נתקעת עם ה70% ירידת קירות - יש אופציה של 50% ירידת קירות - הקירות יהיו עבים יותר, וכן התקרות והרצפות..

אני מקווה שעזרתי,
בכל אופן כדי לתכנן במאה אחוז את הירידת קירות, צריך לראות את התכנית המלאה.
הצלחה רבה.
 

מיכל חינסקי

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
עיצוב ואדריכלות פנים
תודה מיכל,
שמחה שחידשתי:)

שאלה חשובה, ממש נושא למאמר שלם:)
חישוב ירידת קירות זה חלק חשוב מאד בתכנון עמודת ממד"ים, במיוחד לפי מה שאת מתארת שיש הבדלים בגדלי הממד"ים..
ממ"ד אחד על גבי השני - דלת וחלון אכן יכנס בחישוב.
בקומות ירידת קירות, פתחים יכנסו לחישוב בתנאי שעומדים בתנאים הבאים:
רוחב מצטבר של הפתחים לא יעלה על 30% מאורך הקיר עליו הם נמצאים
שטח חלון לא יעלה על 1.44 מ"ר
שטח דלת לא יעלה על 2.31 מ"ר
יחס בין גובה חלון לרוחבו לא יעלה על 3/4

שמה לך גם קישור להנחיות לתכנון הנדסי. פרק 3 (עמוד 43) מדבר על הנושא.

ואת שואלת מה עוד צריך לקחת בחשבון -
האם יש צמדי ממד"ים? (תוכלי לחשב 70% מההיקף החיצוני, ולא להתייחס לקיר המפריד בין הממ"דים)
האם כל הקירות שאת בונה עליהם כקירות המשך - אורכם מעל 80 ס"מ?
הקירות היורדים רצופים עד לאדמה? (אם לא - האם מדובר במבנה גבוה? האם יש לפחות 2 קומות עם ירידת קירות מלאה בין הקומות שבהם יש שינוי בקירות היורדים...?)

אם את נתקעת עם ה70% ירידת קירות - יש אופציה של 50% ירידת קירות - הקירות יהיו עבים יותר, וכן התקרות והרצפות..

אני מקווה שעזרתי,
בכל אופן כדי לתכנן במאה אחוז את הירידת קירות, צריך לראות את התכנית המלאה.
הצלחה רבה.
עזרת לי ממש! תודה רבה
 

ש. ישראלזון

משתמש חדש
לתשומת לבך!
ישנן לא מעט הנחיות שונות בפיקוד העורף לגבי מיגון, ודגשים מסוימים בתכנון שלך עשוי לחייב אותך בדרישותיהן. הנכתב כאן הוא לצורך הרחבת הבנתך בנושא. אין אפשרות להסתמך על הדברים המובאים כאן כמקור יחיד היות שצריך לקחת בחשבון את מכלול הנתונים הספציפיים בפרויקט שלך.

ראיתי כבר כמה פעמים, שהמתכננים לא מספיק מכירים את ההנחיות של פיקוד העורף, לתכנון אדריכלי של מרחבים מוגנים.
לכן, אני שמה פה, לינק לאחת ההנחיות הבסיסיות לתכנון אדריכלי של מרחבים מוגנים>>>.
אתן פה קצת פירוט והסבר,
כי אנשים לפעמים עושים טעויות שגם עולות להם כסף
וזה גם מאריך לשווא את זמן ההמתנה לקבלת אישור הג"א, וחבל.

נתחיל בבסיס>
ממ"ד: מרחב מוגן דירתי
ממ"ק: מרחב מוגן קומתי
ממ"מ: מרחב מוגן מוסדי.
כיום, בכל בקשה להיתר בניה נדרשים לתת את הדעת לנושא המיגון.
כאשר אין מיגון קיים, בין אם מדובר בבקשה לתוספת בניה לדירה פרטית, תוספת בניה למבנה ציבורי, או בכלל בניה חדשה של בית פרטי או מבנה ציבורי, תהיה דרישה לתכנן שטחי מיגון בצורה מותאמת באופן אישי לבקשה המסוימת.
(יש מקרים שאפשר לקבל פטור ממיגון למרות שאין מיגון קיים לדוגמא חנות מתחת 20 מ"ר, משרדים מתחת 70 מ"ר ועוד...)

מצרפת צילום של הטבלה המפרטת עובי קירות חוץ במרחבים מוגנים:
צפה בקובץ המצורף 1763705
הטבלה מפרטת עובי של קירות חוץ במרחב המוגן - יש לזכור שקיר חוץ עם חלון נגרר לכיס - יהיה בעובי מינימלי של 30 ס"מ.

כמה מילים ודוגמא להסבר:
נתן - אדריכל שתכנן ממ"מ במבנה חדש של בית כנסת, עם קירות של 40 ס"מ.
חשב שאם זה ממ"מ אז בטח צריך קירות מסיביים:)
בתכלס, היה לו קיר חיצוני אחד בלבד. והספיק לו שם עובי של 30 ס"מ.. (ובקירות פנים -עוד פחות..)
נתן הגיע אלי עם תכניות הממ"מ, כדי שאוציא לו אישור הג"א מהיר..
עדכנתי לו את התכניות, וחסכנו ככה 10 ס"מ לכל היקף החלל!
זה אומר שהיזם קיבל שטח גדול ונעים יותר,
ולא רק שלא השקיע אפילו שקל בשביל זה,
אלא שחסך קיר מסיבי מיותר וגם הרוויח יותר מקום לכל היקף החדר!

אני נותנת פה דוגמא ממש פשוטה, כי מרגיז שכ"כ הרבה תכניות "מחמירות" - לחינם או "מקילות" - ונתקעות עם האישור... בשביל הדבר הפשוט הזה...

יש כאן למישהו שאלות לגבי מרחבים מוגנים?
אשמח לענות כאן בשרשור.


בהמשך אביא פה בעז"ה פירוט מה נחשב לקיר חיצוני..
ואיזה קיר - למרות שנראה חיצוני- אפשר להתייחס אליו כפנימי!​
יפה מאוד,
מחכים ומעשיר!!!
מחכה לפוסטים נוספים...
 

אולי מעניין אותך גם...

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק צח

א מִזְמוֹר שִׁירוּ לַיי שִׁיר חָדָשׁ כִּי נִפְלָאוֹת עָשָׂה הוֹשִׁיעָה לּוֹ יְמִינוֹ וּזְרוֹעַ קָדְשׁוֹ:ב הוֹדִיעַ יי יְשׁוּעָתוֹ לְעֵינֵי הַגּוֹיִם גִּלָּה צִדְקָתוֹ:ג זָכַר חַסְדּוֹ וֶאֱמוּנָתוֹ לְבֵית יִשְׂרָאֵל רָאוּ כָל אַפְסֵי אָרֶץ אֵת יְשׁוּעַת אֱלֹהֵינוּ:ד הָרִיעוּ לַיי כָּל הָאָרֶץ פִּצְחוּ וְרַנְּנוּ וְזַמֵּרוּ:ה זַמְּרוּ לַיי בְּכִנּוֹר בְּכִנּוֹר וְקוֹל זִמְרָה:ו בַּחֲצֹצְרוֹת וְקוֹל שׁוֹפָר הָרִיעוּ לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ יי:ז יִרְעַם הַיָּם וּמְלֹאוֹ תֵּבֵל וְיֹשְׁבֵי בָהּ:ח נְהָרוֹת יִמְחֲאוּ כָף יַחַד הָרִים יְרַנֵּנוּ:ט לִפְנֵי יי כִּי בָא לִשְׁפֹּט הָאָרֶץ יִשְׁפֹּט תֵּבֵל בְּצֶדֶק וְעַמִּים בְּמֵישָׁרִים:
נקרא  6  פעמים

אתגר AI

ותשובה ותפילה וצדקה • אתגר 111

לוח מודעות

למעלה