שקע כוח אמור לסבול מכונת כביסה + מייבש
(גם אם זה לא מומלץ על בסיס קבוע - תצטרכו מדי פעם לטפל בתקעים ולחזק את החיבורים וכו')

עם טוסטר אובן גדול - לא נראה לי. אולי קטן של עד 500 וואט זה יוכל להחזיק.

הכי פשוט - לנסות להפעיל אותם ביחד,
ולעשות את המכונת כביסה על רתיחה 95 מעלות, ואת הטוסטר על הכי גבוה שאפשר
אם זה עובר את זה - זה עובד.
 

NIVDFB

משתמש פעיל
בהנחה שלא ביצעו עבירת חשמל בגודל הפקק, אין סיכוי שזה יחזיק.
שקע כח יסחוב עד 16 אמפר.
מכונת כביסה לבד כ10, מייבש 10 ומעלה. טוסטר אובן כ5.
אם באמת לא בוצע שינוי שהגדילו את הפקק ולא הגדילו את החוטים, אין מניעה לנסות כמובן, כי מקסימום יקפוץ הפקק.
 

vhsvchch

משתמש מקצוען
בהנחה שלא ביצעו עבירת חשמל בגודל הפקק, אין סיכוי שזה יחזיק.
שקע כח יסחוב עד 16 אמפר.
מכונת כביסה לבד כ10, מייבש 10 ומעלה. טוסטר אובן כ5.
אם באמת לא בוצע שינוי שהגדילו את הפקק ולא הגדילו את החוטים, אין מניעה לנסות כמובן, כי מקסימום יקפוץ הפקק.
זה לא יכול להישרף?
 

NIVDFB

משתמש פעיל
מה שיכול להישרף זה הכבל, הפקק אמור להגן על הכבל. שאם הזרם עובר את 16 אמפר שזה מה שהכבל מסוגל לסחוב הפקק קופץ.
ולכן כתבתי שאם לא הגדילו ברשלנות את הפקק ל20 נניח ולא טיפלו בכבל, אין בעיה לנסות. [אבל זה לא יעבוד...]
 
נערך לאחרונה ב:

אות לי

משתמש סופר מקצוען
סגולה בטוחה לשרפות בבית !!
צמד המכשירים ללא טוסטר צורכים מעל 25 אמפר..
שקע רגיל נותן 16 אמפר..
להפעיל כל אחד בנפרד אין מניעה על אותו השקע
אבל יחד זה - לא תקני - לא בטיחותי - ואפילו לא חוקי
 

אני1000

משתמש מקצוען
לא ידעתי את הנ"ל.
יש לי שקע שבו התנור אפיה, המכונת כביסה והמייבש יחד. = בד"כ הם לא פועלים כולם בו זמנית. אבל יתכן וכן אז פשוט לא לעשות את זה יותר? ומה עם אני משתמשת תוך כדי במצית של הגז [שהוא דרך החשמל גם כן] ???
בכל אופון אני עולה טרמפ על הדיון פה לשאלה נוספת.
מהזה אומר שיש זרמי חשמל מהמכשירים הנ"ל [גם כשלא עובדים!] כשאני באמצע נקיון והרגליים קצת רטובות......???
ועוד יותר גרוע, זרמי חשמל במי ברז של המטבח כשהרגליים קצת רטובות.....?
 

אות לי

משתמש סופר מקצוען
בכל אופון אני עולה טרמפ על הדיון פה לשאלה נוספת.
מהזה אומר שיש זרמי חשמל מהמכשירים הנ"ל [גם כשלא עובדים!] כשאני באמצע נקיון והרגליים קצת רטובות......???
ועוד יותר גרוע, זרמי חשמל במי ברז של המטבח כשהרגליים קצת רטובות.....?
לא אמיתי !!
את נוגעת במכשירי חשמל כשהרגליים רטובות ??
את מסכנת את החיים שלך גם אם יש לך בבית מכשיר נגד התחשמלות [פחת]

אם רק מכשיר אחד "מחשמל אותך" אולי יש לו עצמו בעיה בבידוד
אם כולם מחשמלים ד-ח-ו-ף להזמין חשמלאי אין לך בבית הארקה - זה סכנת חיים לכל בני הבית.
 

אני1000

משתמש מקצוען
אני לא נוגעת בכוונה, אבל כשאני שוטפת את הבית, ומנקה באזור המכשירים מידי פעם נוגעת ומקבלת זרם...
אני לא מבינה, אם אין הארקה ונעשה, אז אין בעיה לגעת?
ומה הסיפור של הזרם במים???
 

אות לי

משתמש סופר מקצוען
אין טעם לתת כאן שיעור בפיזיקה..
גם בבית עם כל ההגנות שבעולם לא נוגעים בחשמל עם רגליים רטובות . נקודה.
למה ? כי מים מוליכים חשמל נהדר - ובמידה ויש לך תקלה במכשיר חשמל את תתחשמלי -
אם יש בבית פחת תקין הוא אמור לקפוץ - אם אין או שהוא לא תקין את תתחשמלי [ח"ו]

וגם אם יש הארקה אסור לגעת במכשיר חשמל עם רגליים רטובות.

במקום לשאול אותי כאן תתקשרי לחשמלאי ותספרי לו מה שסיפרת כאן - זה א - ב של בטיחות.
 

david48483

משתמש צעיר
בכל אופון אני עולה טרמפ על הדיון פה לשאלה נוספת.
מהזה אומר שיש זרמי חשמל מהמכשירים הנ"ל [גם כשלא עובדים!] כשאני באמצע נקיון והרגליים קצת רטובות......???
ועוד יותר גרוע, זרמי חשמל במי ברז של המטבח כשהרגליים קצת רטובות.....?
אין ארקה בבית
 

NIVDFB

משתמש פעיל
אצלנו השקע התחיל לעלות באש כשפעלו מכונת כביסה ומייבש! ובניגוד למה שכתבו למעלה זה לא נכון לומר שאם זה עובד אז הכל תקין, מאחר והחוט מתחמם לאט, ובסוף הוא נשרף!
החוט לא יכול להתחמם מעבר למה שמותר לו, אם אכן מותקן פקק מתאים להגנה על החוט. אי סיכוי שזה יקרה.
האפשרויות היחידות הם:
א. שיש מגעים רופפים בשקע, ואז גם בצריכה לא גבוהה תיתכן שריפה.
ב. שלא שמו חוט 2.5 אלא 1.5 ושמו עליו פקק של 16, שזה ודאי לא עבר כך בדיקה של חברת חשמל.
ג. שהחוט 2.5 אבל הפקק מעל 16, שזה גם לא עבר בדיקה של חברת חשמל אלא שינו אחר כך.
 

במשרה מלאה

משתמש מקצוען
עיצוב ואדריכלות פנים
מנסיון בשטח
גרתי בדירה ישנה (ארקה כנראה לא הייתה 100% בכל הבית)
כאשר פעל מכונת כביסה ומיבש על אותו שקע נשרף השקע והתקע ואח"כ קפץ החשמל
היה פעם אחת שאפילו עלה עשן.
 

איציק הצדיק

משתמש מקצוען
בהנחה שלא ביצעו עבירת חשמל בגודל הפקק, אין סיכוי שזה יחזיק.
שקע כח יסחוב עד 16 אמפר.
מכונת כביסה לבד כ10, מייבש 10 ומעלה. טוסטר אובן כ5.
אם באמת לא בוצע שינוי שהגדילו את הפקק ולא הגדילו את החוטים, אין מניעה לנסות כמובן, כי מקסימום יקפוץ הפקק.
א. מדבר בדירה חדשה שעברה כנראה אישור של חברת חשמל טרם הכניסה לדירה.
ב. לא בוצע כל שינוי, אבל דבר מאוד פשוט אין לכל שקע פקק, אלא לכל השקעי כוח יחד אם זכרוני אינו מטעה אותי, ונראה לי שזה תקין.
בכל מקרה אני מבין שזה משהו שצריך להתייעץ עם חשמלאי ונשמע את חוו"ד.
 

NIVDFB

משתמש פעיל
מנסיון בשטח
גרתי בדירה ישנה (ארקה כנראה לא הייתה 100% בכל הבית)
כאשר פעל מכונת כביסה ומיבש על אותו שקע נשרף השקע והתקע ואח"כ קפץ החשמל
היה פעם אחת שאפילו עלה עשן.
כי מערכת החשמל שם לא היתה תקינה מאחת הסיבות שכתבתי.
 

NIVDFB

משתמש פעיל
א. מדבר בדירה חדשה שעברה כנראה אישור של חברת חשמל טרם הכניסה לדירה.
ב. לא בוצע כל שינוי, אבל דבר מאוד פשוט אין לכל שקע פקק, אלא לכל השקעי כוח יחד אם זכרוני אינו מטעה אותי, ונראה לי שזה תקין.
בכל מקרה אני מבין שזה משהו שצריך להתייעץ עם חשמלאי ונשמע את חוו"ד.

אין דבר כזה.
לכל שקע כח יש פקק נפרד בלוח של 16 אמפר.
יש בכל חדר שקע כח אחד, והשאר שקעים שמחוברים לקו של התאורה בד"כ, ועל זה יכול להיות כמה שקעים כאלו על פקק של 10 אמפר.
בדרך כלל [ובוודאי בדירות חדשות] באמבטיה או מרפסת שירות שמים 2 שקעי כח צמודים, שלכל אחד פקק נפרד בלוח, וכל אחד מהם של 16 אמפר.
 

y&m

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
עיצוב גרפי
כתיבה ספרותית
לא ידעתי את הנ"ל.
יש לי שקע שבו התנור אפיה, המכונת כביסה והמייבש יחד. = בד"כ הם לא פועלים כולם בו זמנית. אבל יתכן וכן אז פשוט לא לעשות את זה יותר? ומה עם אני משתמשת תוך כדי במצית של הגז [שהוא דרך החשמל גם כן] ???
בכל אופון אני עולה טרמפ על הדיון פה לשאלה נוספת.
מהזה אומר שיש זרמי חשמל מהמכשירים הנ"ל [גם כשלא עובדים!] כשאני באמצע נקיון והרגליים קצת רטובות......???
ועוד יותר גרוע, זרמי חשמל במי ברז של המטבח כשהרגליים קצת רטובות.....?

הארקה לא תקינה.
דחוף! טיפול מקצועי.
 

שריתיש

משתמש סופר מקצוען
אין דבר כזה.
לכל שקע כח יש פקק נפרד בלוח של 16 אמפר.
יש בכל חדר שקע כח אחד, והשאר שקעים שמחוברים לקו של התאורה בד"כ, ועל זה יכול להיות כמה שקעים כאלו על פקק של 10 אמפר.
בדרך כלל [ובוודאי בדירות חדשות] באמבטיה או מרפסת שירות שמים 2 שקעי כח צמודים, שלכל אחד פקק נפרד בלוח, וכל אחד מהם של 16 אמפר.

בדירתי, עם ביקורת של חברת חשמל,
יש פקק משותף ל:מכונת כביסה ומייבש / 2תנורים יחד / שקעים בכל חדר (כולל שקע למזגן)
כל השקעים הם של 16 אמפר.
האם לא תקין?
 

אולי מעניין אותך גם...

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק קיט א'

א אַשְׁרֵי תְמִימֵי דָרֶךְ הַהֹלְכִים בְּתוֹרַת יְהוָה:ב אַשְׁרֵי נֹצְרֵי עֵדֹתָיו בְּכָל לֵב יִדְרְשׁוּהוּ:ג אַף לֹא פָעֲלוּ עַוְלָה בִּדְרָכָיו הָלָכוּ:ד אַתָּה צִוִּיתָה פִקֻּדֶיךָ לִשְׁמֹר מְאֹד:ה אַחֲלַי יִכֹּנוּ דְרָכָי לִשְׁמֹר חֻקֶּיךָ:ו אָז לֹא אֵבוֹשׁ בְּהַבִּיטִי אֶל כָּל מִצְוֹתֶיךָ:ז אוֹדְךָ בְּיֹשֶׁר לֵבָב בְּלָמְדִי מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ:ח אֶת חֻקֶּיךָ אֶשְׁמֹר אַל תַּעַזְבֵנִי עַד מְאֹד: